各位前輩,請多多指點. 廢水指標:15000立方米每天 cod為1800mg/L. ss為1320mg/L.如此大的水量經過地溝排放到集水池,要怎樣設計大小才好呢?按照設計手冊上說,集水池有效容積大概為水泵5分鐘的流量,現在水泵也不知道怎么選擇,畢業設計有點做不下去了.前輩門多多指教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 轉播轉播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反對反對
清啦

567

積分

7

金錢

53

帖子

青銅水師

沙發
發表于 2008-5-15 10:45:40 | 只看該作者
好像是按流量的35%到50%計算, 你查下手冊咯

567

積分

7

金錢

53

帖子

青銅水師

板凳
發表于 2008-5-15 10:48:12 | 只看該作者
《室外排水設計規范》—— 5.3 集 水 池 5.3.1 集水池的容積,應根據設計流量、水泵能力和水泵工作情況等因素確定,并應符合下列要求: 1 污水泵站集水池的容積,不應小于最大一臺水泵5min的出水量。 注:如水泵機組為自動控制時,每小時開動水泵不得超過6次。 2 雨水泵站集水池的容積,不應小于最大一臺水泵30s的出水量。 3 合流污水泵站集水池的容積,不應小于最大一臺水泵30s的出水量。 4 污泥泵房集水池的容積,應按一次排入的污泥量和污泥泵抽送能力計算確定;钚晕勰啾梅考氐娜莘e,應按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力計算確定。

567

積分

7

金錢

53

帖子

青銅水師

地板
發表于 2008-5-15 10:49:24 | 只看該作者
5.2.4 雨水泵的設計揚程,應根據設計流量時的集水池水位與受納水體平均水位差和水泵管路系統的水頭損失確定。 5.2.5 污水泵和合流污水泵的設計揚程,應根據設計流量時的集水池水位與出水管渠水位差和水泵管路系統的水頭損失以及安全水頭確定。

718

積分

31

金錢

35

帖子

青銅水師

5
發表于 2008-11-15 17:26:46 | 只看該作者



回收集水池與污水進來時的集水池是不一樣的,進水集水我是一般按10-20分鐘設計,造紙廢水的循環集水池按生產工藝的不一樣,適當的做大點,土建也用不了多少錢,我是按一小時左右的容量來設計的。大一點可以適應突發生產事故的需要。因生產的循環水量較大,可以根據循環水量去決定停留時間,水量大池子小點,水量小,池子稍大點。

5

積分

102

金錢

9

帖子

小小水師

6
發表于 2008-5-10 22:11:30 | 只看該作者
怎么沒有高手跟呀,?我也是初來咋到,只有精神上支持一下了。 為啥沒法選泵呢?按理說根據水量就可以選泵呀,

718

積分

31

金錢

35

帖子

青銅水師

7
發表于 2008-11-15 17:34:22 | 只看該作者
還有就是循環水池也不要太大了,下面的沉淀容易發臭。我認為少量的曝氣可以解決這問題。我說的循環水量大時,池子可小點,是相對于一個小時的容積而言的。

212

積分

34

金錢

23

帖子

初級水師

8
發表于 2009-2-27 10:53:17 | 只看該作者
同意樓上看法,應該根據循環水量和污水在集水池的停留時間來確定集水池的大少,盡量在最大循環水量的基礎上增加點余量,要不一旦排污泵壞了,在更換的時間內,你的集水池都裝不了水了.所以這個余量根據更換一臺新泵的時間可以大致確定,另外污水泵的流量就要按最大循環量來確定,因為前端處理工藝的不同,最在循環流量是不能按平均流量來算的.

434

積分

220

金錢

122

帖子

青銅水師

9
發表于 2009-2-27 15:25:47 | 只看該作者
前來學習研究探討!

5844

積分

3

金錢

247

帖子

黃金水師

10
發表于 2010-5-1 09:50:55 | 只看該作者



精神上支持一下了。 為啥沒法選泵呢?按理說根據水量就可以選泵呀

1232

積分

-2

金錢

63

帖子

白銀水師

11
發表于 2010-1-11 00:17:54 | 只看該作者
哦,學習了,謝謝了!

2萬

積分

840

金錢

684

帖子

王者水師

12
發表于 2010-1-11 08:45:23 | 只看該作者
15000m3/d 即流量10.41m3/min 你選10min 則體積104m3還有一點 就是水量穩定不穩定 畢業設計就無所謂了,真正工程就要設置個液位計了

頂一下

參與人數 1金錢 +5 收起 理由
碧潭飄雪 + 5 我很贊同

查看全部

1443

積分

2

金錢

81

帖子

白銀水師

13
發表于 2011-7-13 15:31:52 | 只看該作者
支持一下!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊   掃一掃,用微信登錄

本版積分規則

聯系管理員|手機版|小黑屋|水世界-水處理技術社區(論壇) ( 京ICP備12048982號-4

GMT+8, 2025-5-4 22:24 , Processed in 0.137256 second(s), 51 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

免费a级毛片18以上观看精品